高溫排油煙專用風機減震型號參數說明
排煙防火閥安裝在排風系統和通風空調工程系統軟件的風機處。它一般處在“開與關”情況,能夠 自然通風。當管路內氣旋溫度做到280℃時,閘閥將用于易熔金屬溫度保險絲。并自動開關機,斷開氣旋,避免 火勢蔓延。
挑選 點/排煙防火閥:
1.排煙防火閥采用關鍵主要參數做為規格型號。
2.火閥適用通風空調工程系統軟件。除商業建筑廚房排煙排風系統排煙防火閥操作溫度為150℃外,一般通風空調工程系統軟件排煙防火閥操作溫度為70℃。
3.排煙防火閥適用自然通風.中央空調或排風系統管路高溫排廚房油煙餐廳廚房專用風機減震器,基本要素和應用領域。
4.在選定閘閥時,要特別注意閘閥的作用,和平常一樣開或常閉.全自動關掉打開.手動式關掉打開.手動式校準.數據信號輸出.遠程操作等規定。
5.假如閘閥與排風機連動,應配置雙撥動開關設備。
6.油路板葉子不得超過厚鋼板高溫排廚房油煙餐廳廚房專用風機減震器,薄厚為2~6mm。油路板應由不燃性原材料做成。旋轉構件應選用抗腐蝕金屬復合材料做成,旋轉靈便。閥殼薄厚不可低于2mm。部件應滿足消防安全單位許可的規范。
排煙防火閥設定:
(1)在發生火災時,為了更好地避免 火災事故和毒害高溫濃煙根據通風風管蔓延和擴張,務必在自然通風和空調機組的通風風管上安裝排煙防火閥。
(2)餐廳廚房.洗手間.洗手間的排風系統管聯接立井時,應采取有效對策,避免 火情沿各樓排風系統管擴散。餐廳廚房的排風系統管,洗手間.洗手間各層聯接,立井聯接時,如無防逆流對策,立管應安裝排煙防火閥;有防流回對策時,并不設排煙防火閥。
(3)防火閥應能在溫度達到70℃時自動關閉。一般防火閥可采用易熔片式自動關閉并與風扇聯鎖。
防火閥設置位置:
1、穿越防火隔間;
2、穿過通風空調機房的房間隔墻和樓板;
3、穿過重要或火災危險場所的房間隔斷墻和樓板;
4、跨越防火隔間變形縫兩側;
5、每層垂直風管與水平風管交界處的水平管段,但建筑物內各防火分區的通風空調系統直立安裝時,水平風管和垂直總管在交界處不需要擋火閘。
防火閥設置要求:
1、防火閥應安裝在防火分隔附近;
2、防火閥暗裝安裝時,安裝現場應設置檢修口,便于維護;
3、防火閥兩側2.0m范圍內的風管及其保溫材料應為不燃材料;
4、防火閥應符合現行國家標準《建筑通風排煙系統防火閥》。