日韩欧美国产精品一二三区免费在线,国产一区二区三区在线网址,日本精品高清视频在线,免费草b视频在线观看

座式減震器

松夏減震器,安全又耐用

技術資料

2021-11-18 09:17
逆流式冷卻塔用減震器的選擇和使用

逆流式冷卻塔用減震器的選擇和使用

逆流式冷卻塔用減震器的選擇和使用

根據水溫下降:①低溫下降(設計水溫下降5℃)D-低噪音

②中高溫降(水溫下降10~25℃)用代碼G表示。

按塔組成:①L一個無水盤 ②DP一個淺水盤

③GP一個深水盤(有效儲水深度,如需增加水深方型逆流式冷卻塔用減震器,訂貨時須注明)。

④FN-鋼結構方形逆流型。

代號中的數字表示冷卻塔的規格,即單臺機組在設計條件下的冷卻水量,單位為m3/h(外觀及基本圖為兩塔,可單排使用多個單位,或雙排多于一排)。

選擇和使用

逆流式冷卻塔用減震器的選擇和使用

在選塔時,需要知道冷卻水量Q和進水溫度t1、出水溫度t2、空氣濕球溫度T。根據塔的熱工性能曲線確定塔規格本規范。

冷卻塔材質可耐50℃低溫,但訂貨時需說明最冷月平均溫度低于-10℃的地區,以便采取防冰措施,需要增加冷卻塔成本。

循環水濁度不超過/L,短期不超過/L。不應含有油和機械雜質。必要時采取殺藻措施,穩定水質。

冷卻塔基礎荷載見《基礎埋板及荷載表》。

冷卻塔進出水管方向可90度、180度、270度旋轉。

配水系統按公稱水量設計。如實際水量與標稱水量相差±15%以上,訂貨修改設計時應注明。

冷卻塔進水溫度不超過60℃。如果超過60℃,請在訂貨時說明。

逆流式冷卻塔用減震器的選擇和使用

風葉安裝角度可調,但角度必須一致,電機電流不超過電機額定電流。

風扇可以短時間低速反轉以消除冰塊。

使用冷卻塔的水盤作為水池時,必須加裝“白水供水管”、“快速供水管”、“排污管”、“溢流管”,在使用時必須注明訂購。冷卻塔報價不包含這部分價格。

冷卻塔組件在儲存和運輸過程中方型逆流式冷卻塔用減震器,不得在其上放置重物,不得暴曬,并注意防火。冷卻塔在安裝、運輸和維修過程中,不得使用電、氣焊等明火,不得在附近燃放鞭炮。如有阻燃要求,訂貨時應注明。

塔的運行重量以填料水膜厚度0.5mm為基準,不考慮結垢和粘附后其他雜質的重量。如果水質較差,建議適當增加濕重?;据d荷已通過秤重測量。

瀏覽次數:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |