日韩欧美国产精品一二三区免费在线,国产一区二区三区在线网址,日本精品高清视频在线,免费草b视频在线观看

座式減震器

松夏減震器,安全又耐用

技術資料

2022-07-07 14:20
消防風機減震器的安裝技巧和控制要求

消防風機減震器的安裝技巧和控制要求

消防風機減震器的安裝技巧和控制要求

 消防排風扇的組裝方法

一般滾珠絲桿越過木地板,預埋鋼板和雙螺母電接

留意雙螺母難題,軸流排煙風機減震器,地下室螺帽務必應用不銹鋼螺母

消防排風扇兩邊的柔性接頭是難燃原材料,密封墊也是難燃原材料

消防排氣扇的基本要求是水準平穩,通遼市排氣扇的基礎高度高于或等于

消防風機減震器的安裝技巧和控制要求

全部風機和電動機

部件組裝在全部鋼支架上,鋼木地板架構組裝在基座底端的減震墊上消防排煙風機避震,減震墊由多孔結構橡膠板做成

路基埋設應按計劃規定工程施工,一般不小于50mm,混泥土要高密度,表層要潤化,混凝土的強度級別要一致

持續高溫消防排氣扇減震器

1.拆箱前要查驗防火消防排煙風機減震器的一致性和破壞狀況消防排煙風機避震,離心風機出廠銘牌主要參數是不是符合規定,隨附的任何配件是不是齊備。

消防風機減震器的安裝技巧和控制要求

2.認真仔細持續高溫排煙風機減震器在運輸過程中是不是形變或毀壞,固態構件有沒有松脫或掉下來,離心葉輪有沒有磨擦,并檢測全部構件折扇。如看到異常情況,應修補后應用。

有兩種方法能夠達到這一操縱規定:

1)自動排氣閥與排風扇立即相接。優點是連動立即靠譜,主要缺點連動線多,非常容易遺漏,工程施工艱難。

此方法適用大中小型工程項目,有很多排煙防火閥、消防高溫排煙風機,排煙防火閥根據監控模塊連接消防系統(設定詳細地址為排煙防火閥)和連動控制模塊。結合圖1電路原理圖,當煙感探測器警報時,服務器接到告警信息后開展判斷推理,為排煙系統風機控制箱給予24V有源觸點(X1:10、X1:11)→小型繼電器KA1得電→KA1動觸點13、14合閉→KA6電磁線圈得電→KA6動合觸點合閉,SAC處在全自動情況,離心風機可打開;控制代碼開啟排煙防火閥。關掉風機和排煙防火閥也是如此。消防車救火通過判斷推理會傳出關掉排煙防火閥的指令。

瀏覽次數:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |